안녕하세요, Minjun Lee
설명해주신 상황 잘 이해했습니다. S2D 클러스터에서 PFC 패킷 손실이 나면 SMB3/RDMA 트래픽이 바로 흔들리고, 그 결과 스토리지 풀 상태가 ‘Degraded’로 바뀌는 게 맞습니다. 해결하려면 우선 스위치와 NIC 간에 PFC 및 DCBX 매개변수가 일관되게 맞춰져 있는지 확인하는 게 핵심이에요. 스위치 QoS 정책에서 RDMA 트래픽 클래스(일반적으로 Priority 3)를 동일하게 매핑하고, 모든 노드 인터페이스가 같은 우선순위를 쓰도록 맞춰야 합니다. 또 Get-NetQosPolicy 같은 PowerShell 명령으로 RDMA 트래픽 분류가 제대로 적용되는지 검증할 수 있습니다. 스위치 쪽에서는 PFC가 특정 우선순위에만 켜져 있는지 확인하고, NIC 드라이버에서도 동일한 설정을 반영해야 합니다. 마지막으로 Get-SmbMultichannelConnection으로 실제 SMB 세션이 RDMA로 잡히는지 확인하면 네트워크 계층에서 문제가 해결됐는지 바로 알 수 있습니다.
이 답변이 문제 해결에 도움이 되셨다면 “accept answer” 눌러주시면 감사하겠습니다!